Geschrieben am 18.05.2012 07:43 Entschuldigung aber was soll dass?? manche machen Hydrantenkontrolle und manche feuerwehren nicht mein gott ihr stellt euch an . Ich sage mal so als einsatz würde ich ihn nicht nehmen aber z.b. so gemacht wie die verkehrskontrolle bei Polizeiwache.net könnte ich es mir durchaus vorstellen!! |
Zugführer |
Geschrieben am 18.05.2012 08:49 Es ist meine Meinung zur Kontrolle jaaaaaaaaaaaaaaa |
Gelöschtes Mitglied |
Geschrieben am 21.06.2012 13:32
Die Idee gefällt mir und ist ausbaufähig!!!!! |
Zugführer |
Geschrieben am 21.06.2012 15:40 Sieht ihr Einsatz |
Kreisbrandmeister |
Geschrieben am 21.06.2012 16:12
Das folgende Beispiel hat der LFV Niedersachsen hier veröffentlicht: Prüfungen: Die Überprüfung der Hydranten obliegt dem Wasserversorger. Dieser kann jedoch mit der Gemeinde Absprachen hinsichtlich der Übernahme von Leistungen treffen. Gemäß DVGW-Merkblatt W 331 sollen folgende Prüfungen in einem Turnus von etwa zwei Jahren erfolgen. Prüfungen an Überflurhydranten: · Korrosion an sichtbaren Teilen · Spülen · Leichtgängigkeit der Hauptabsperrung (Spindel) · Entleerung des Mantelrohrs · Kontrolle des Fallmantels und der Deckkapseln · Dichtigkeit Prüfungen an Unterflurhydranten: · Beschilderung · richtiger Sitz des Deckels der Straßenkappe · leichtes Öffnen des Deckels der Straßenkappe · Verschmutzung der Straßenkappe · Unversehrtheit der Klauen · Spülen · Leichtgängigkeit der Hauptabsperrung (Spindel) · Dichtigkeit · Entleerung · Winterfestigkeit Im ständigen Dienst- und Einsatzbetrieb sollten die Feuerwehren auf folgende Punkte achten: · Zugänglichkeit · Beschilderung Sieht du kein Einsatz Bzw. es ist nicht überall ein Einsatz für die Feuerwehr. Und genauso wie ich hier nicht jedes kommunal speziell genutzte Fahrzeug haben möchte, habe ich auch etwas gegen Einsätze, die nicht eindeutig als feuerwehrspezifische Aufgabe zu werten sind. Ist es in den Kommunen so gelöst, dass der Feuerwehr diese Aufgabe der Hydrantenkontrolle zugewiesen worden ist, so ist das eine "Arbeit", die im Auftrag der Kommune durchgeführt wird ... Außerdem hoffe ich, dass dann auch das jeweilige Personal entsprechend eingewiesen und geschult ist, um den vorgeschriebenen Prüfumfang durchzuführen. Es ist nicht damit getan, dass lediglich ein Standrohr gesetzt und geguckt wird, ob Wasser kommt ... Insbesondere ist der Aspekt des Trinkwasserschutzes in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund gerückt. Bei unsachgemäßer Handhabung kann es durchaus zu Verunreinigungen und Verkeimungen des Trinkwassernetzes kommen ! Kurz und bündig: Es ist keine "selbstverständliche" Aufgabe der Feuerwehr. Im realen Leben macht das (nicht nur) bei uns der Wasserversorger. Bei uns ist es keine Aufgabe der Feuerwehr. Und hier auch nicht ... DAGEGEN. |
Zugführer |
Geschrieben am 23.06.2012 14:30 Bin imer noch DAFÜR |
Gelöschtes Mitglied |
Gelöschter Beitrag Grund: auf eigenen Wunsch gelöscht |
Moderator Premium Spieler Stv. Landesbrandmeister |
Geschrieben am 23.06.2012 15:09
Das dafür von pepsi13 und die Frage nach dem warum hatten wir schon auf Seite 1 dieses Threads. |
Feuerwehrmannanwärter |
Geschrieben am 07.04.2019 03:00
Das kann es doch nicht sein das im Einsatz zwei Mann am Hydrantenschlüssel hängen um den zu öffnen. |