Feuerwehren Mansfeld-Südharz
Feuerwache.net Forum
»
Andere Foren »
Forenspiele »
Funkspiele » Feuerwehren Mansfeld-Südharz
Seiten
Benutzer |
Beitrag |
Zeciri
Stv. Wehrführer
|
Geschrieben am 06.04.2013 00:06
Florian Mansfeld-Südharz 49-2 sie fahren in den Bereitschaftsraum
|
|
|
pepsi13
Zugführer
|
Geschrieben am 06.04.2013 00:07
Verstanden
|
Zeciri
Stv. Wehrführer
|
Geschrieben am 06.04.2013 00:08
Verstanden
Folgendes vorgehen FF Osterhausen TLF wechsel gegen Eisleben TLF mit Hochdruckpumpe HLF wechsel gegen Helfta TLF und die DLK wir auch in stellung gebracht
|
pepsi13
Zugführer
|
Geschrieben am 06.04.2013 00:09
Verrstandrn 23-1 43-1 in Bereitschaft.
|
Zeciri
Stv. Wehrführer
|
Geschrieben am 06.04.2013 00:10
FF Osterhausen baut zusammen mit dem Helfta 19-1 die Wasserfersorgung für 3 Monitore auf der anderen Seite auf ihr habt 3 min Zeit los
|
pepsi13
Zugführer
|
Geschrieben am 06.04.2013 00:12
Verstanden beim GW steht aber schon eine kommen
|
Zeciri
Stv. Wehrführer
|
Geschrieben am 06.04.2013 00:14
für 3 Monitore brauchen wir eine extra die beim GW ist für die 2 TLF
|
pepsi13
Zugführer
|
Geschrieben am 06.04.2013 00:16
Verstanden
|
Zeciri
Stv. Wehrführer
|
Geschrieben am 06.04.2013 00:16
der GW Eisleben hat bereits begonnen 2 Leitungen her zulegen ihr müsst euch die nur abholen und dann habt ihr wasser ohne ende
|
Zeciri
Stv. Wehrführer
|
Geschrieben am 06.04.2013 00:17
HLF Osterhausen ihr geht mit 3 B Rohren zum Ausenangriff auf der Seite der Monitore
|
pepsi13
Zugführer
|
Geschrieben am 06.04.2013 00:17
Verstanen sind dabei.
|
Zeciri
Stv. Wehrführer
|
Geschrieben am 06.04.2013 00:20
Eisleben 45 schickt einen Trupp nach bei den TLF in den Außenangriff und noch 2 mit rein
|
pepsi13
Zugführer
|
Geschrieben am 06.04.2013 00:20
43-1 haben verstaden bauen auf.
|
Zeciri
Stv. Wehrführer
|
Geschrieben am 06.04.2013 00:22
WElche Löschfahrzeuge sind frei
|
pepsi13
Zugführer
|
Geschrieben am 06.04.2013 00:24
Unser TLF und LF KATS
|
Zeciri
Stv. Wehrführer
|
Geschrieben am 06.04.2013 00:25
das TLF muss zu den Monitoren als Pumpe
das LF KatS nimmt 2 B Rohre in den Außenangriff leitung für Wasser ist gelegt
|
Zeciri
Stv. Wehrführer
|
Geschrieben am 06.04.2013 00:27
Feuer in inneren soweit aus nur noch der Dachstuhl
|
pepsi13
Zugführer
|
Geschrieben am 06.04.2013 00:28
Verstanden bauen auf kommen.
|
Zeciri
Stv. Wehrführer
|
Geschrieben am 06.04.2013 00:35
nur kurt eine rechnung innen
6 Trupps mit C Rohren eins bringt 400 Liter alle 2400
+ 3 Monitore einer ca 900 Liter
beide zusammen 5100 liter
+ Außenangriff 1 bei den TLF 3 bei den Monitoren = 4 Rohre 800 L
zusammen 5900 Liter pro Minute
|
Zeciri
Stv. Wehrführer
|
Geschrieben am 06.04.2013 00:38
verrechnet
6 C innen = 2400 Liter
4 B außen = 3200 Liter
3 Minitore = 2700
insgesamt ca. 8300 Liter pro Minute
|
Seiten