w50 lf16 pumpe
hat jemand ne ahnung woran es liegt, wenn die pumpe kein wasser fördert. die pumpe dreht und ist komplett mit wasser gefüllt (saugleitung ebenfalls gefüllt)
ich komm da irgendwie nicht weiter
|
|
|
Gelöschtes Mitglied
|
Geschrieben am 24.09.2009 17:22
1. bitte ins offtopic
2. abgänge öffnen
3. die pume ein zukuppeln, nach dem sie wasser zieht, und gas geben nich vergessen
4. bedinungsanleitung lesen
5. Maschinisten Fragen
Dieser Beitrag wurde editiert.
|
Gelöschtes Mitglied
|
Geschrieben am 24.09.2009 18:37
pumpe im arsch?!?!?!ß
|
Administrator
Administrator
Zugführer
|
Geschrieben am 24.09.2009 18:50
Ins OffTopic verschoben.
|
Gelöschtes Mitglied
|
Geschrieben am 24.09.2009 21:05
@samson: Ich glaub Punkt 5 müsste reichen 
|
Gelöschtes Mitglied
|
Geschrieben am 25.09.2009 09:24
Könnte sein, dass der Spaltring defekt ist. Schafft die Pumpe denn noch die Schließdruckprobe?
|
doug112
Gruppenführer
|
Geschrieben am 25.09.2009 14:02
baut keinen ausgangsdruck auf?
|